电梯监控的线该怎么走?

laolang 2018-12-17 15:03 浏览100412 评论 5

大家在设计电梯视频线路时,是从电梯机房直接走线,还是从楼层中间层走线? 各有何优缺点?

最新回复 (5)
  • ys99 2018-12-17
    引用 2
    用无线网桥比较方便
  • 小书生 2018-12-20
    引用 3
    电梯监控设备陈旧,模拟,不想更换,有没有那线路改了的好办法呢?室内光线有单芯的么?
  • simon 2019-3-12
    引用 4
    用无线网桥,在电梯机房底部放置一个网桥A,在电梯轿厢上放置另一个网桥B。网桥A通过电梯钢索口穿线也可以或者打楼板孔,做管配线到点位,电梯机房内配一个弱电箱,设置一个交换机方便以后加其他网络控制设备,从弱电箱内到井道如果土建没有预留管道那就需要在找甲方确认是都需要增加并落实是明配还是开槽下管,明配相对简单一些单美观不是很理想。网桥B相对简单直接固定在轿厢上,开孔器开孔穿线到电梯内,开孔位置要是安装摄像头的位置,安装后正好遮挡住开孔。网桥B需要看轿厢电源预留孔是否有多余的AP适配器供电位置如果没有还需要在增加一个插排,补充下网桥A端如果交换机不是POE供电或网桥不支持POE供电就需要单独铺设RVV2*1.0电源线。
  • Awen 2019-3-12
    引用 5
    simon 用无线网桥,在电梯机房底部放置一个网桥A,在电梯轿厢上放置另一个网桥B。网桥A通过电梯钢索口穿线也可以或者打楼板孔,做管配线到点位,电梯机房内配一个弱电箱,设置一个交换机方便以后加其他网络控制设备,从 ...
    一看就是老法师
  • aegean1984 2023-8-20
    引用 6
    一般都采用网桥方式。